钢结构现场采用彩钢板维护系统,具有一定的强度和刚度,合格材料不漏水,维护系统漏水的主要原因是节点处理、材料质量、系统设计成熟、完整性、结构结构和安装技术也直接影响防水效果漏水点可分为以下宁夏钢结构厂房介绍的几种类别:

1.钢结构厂房屋脊部位:

这部分渗漏的主要原因是屋顶峰值过高,屋顶盖板不能保证防水纵向重叠不铺设防水,屋顶盖板纵向重叠与铆钉形成间隙渗漏,热膨胀收缩强度不足导致铆钉断裂,屋顶盖板与屋顶板之间未铺设堵塞头,堵塞头放置不规则

2.钢结构厂房屋面气楼部位:

漏水的主要原因是:气体建筑与屋顶交叉口未在封闭边缘下方放置泡沫塞,封闭边缘纵向搭接未铺设防水;屋面外板未在燃气建筑交接处上板;燃气建筑结构支柱开口未防水;燃气建筑内部无泡沫塞;

3.钢结构厂房采光板部位:

光板表面防水是系统防水的重要组成部分。采光板安装中的水泥铺装和防水螺钉是屋面漏水的主要隐患;采光板与屋面板不一致,采光板两侧峰值高度不一致,采光板表面缝隙无密封胶,采光板上缝隙无密封。

4.钢结构工程屋面开孔部位:

彩钢屋面开口,必须同时解决屋面外观防水问题,根据彩钢屋面板开口形式和彩钢屋面板型号确定。局部漏水的主要原因是:风机未按设计节点进行防水处理,钢塞未敷设防水;风机开口周围预留范围小,雨水流动不良,易积水;开口周围无防水处理;防水施工中存在阻水现象。

5.檐口部位:

檐口漏水的主要原因是屋面外板没有泡沫堵塞,屋面外板没有下拉;墙面外板长度不足,檐口没有防水边缘。

宁夏钢结构厂房

6.天沟部位:

搭接缝和弥合缝是漏水的两个关键部位。与钢筋混凝土屋面相比,钢结构屋面沟深度小,沟与屋面无连续防水结构。这部分漏水的主要原因是内天沟焊接接头有间隙,形成渗水的天沟和雨水管直径设计过小,不符合现场坡长的天沟端部没有封头板的屋外板进入天沟长度不足,水流入现场。

7.雨蓬部位:

造成这部分漏水的主要原因是:雨棚与附属房间的接口处理不当;雨棚与外墙之间没有塞头,或者外墙板没有按照设计要求进入。

8.钢结构厂房与附房接口部位:

泄漏的主要原因有:施工不合理,接口边缘安装不符合设计要求。

9.砖墙与轻钢屋面连接部位:

房屋面板与水泥墙结合处容易形成漏水隐患。主要原因是结构墙与钢板的粘接面因应力不同步而开裂,造成漏水。

10.铝合金窗户部位:

铝合金窗与彩钢墙、砖墙连接部分是防水问题之一,漏水的主要原因是墙檩条与铝合金窗与钢结构之间的间隙,砖墙与窗玻璃与型材密封不严格的窗台与平台之间有很大的间隙,或窗口泛水边缘有回水现象

关于钢结构厂房漏水原因有哪些的相关内容宁夏钢结构厂房的小编就介绍到这里了,我们下期再见吧